国产成人精品久久不卡无码一区二区精品_91欧美激情一区二区三区成人日韩99久久综合狠狠综合久久_国产欧美精品123区发布亚洲日韩精品国产3区国产精品一区二区久久精品

    <form id="fcm3p"><sup id="fcm3p"></sup></form>

    <style id="fcm3p"><del id="fcm3p"></del></style>
  1. background

    影響發電機泄漏電流測試準確性的因素有哪些?

    發布時間:2022-09-25 23:36:52 瀏覽次數:1720

    1條回答
    回答1
    2022-09-25 23:38:58

      影響發電機泄漏電流測試準確性的主要因素有:


      (1) 測試接線的影響。測試時,微安表應接在高電位處,并對出線套管表面加以屏蔽,以消除表面泄漏電流和雜散泄漏電流的影響


      (2)應在停機后清除污穢前的熱狀態下進行測試。因為繞組溫度在30~ 80°C的范圍內,其泄漏電流的變化較為明顯。如有可能,在發電機冷卻過程中,在幾種不同溫度下進行測試,其結果對分析是非常有益的。


      在交接時,或發電機處于備用狀態時,可在冷狀態下進行測試。由于溫度對泄漏電流值影響較大,所以應在相近的溫度下進行測試。對不同溫度下的測試結果進行比較時,應進行溫度換算。


      (3)交流與直流耐壓順序的影響。經驗表明,在同一溫度下,交流耐壓前后的直流泄漏電流測試結果是有差別的,在絕緣受潮情況下,差別更加明顯,但這種差別沒有規律,有的變大,有的變小,每相變化情況也不一致。 目前,一般先做直流耐壓試驗,再做交流耐壓試驗。在必要情況下,也可以在交流耐壓前后各進行一次直流耐壓,以利于分析。


      (4)發電機繞組引出線端子板的影響。經驗表明,發電機繞組引出線端子板對測試結果也往往會(huì )產生影響,尤其在環境較潮濕時更嚴重。因此,可以采取烘干、拆除等措施,以排除影響。


      (5)中斷試驗的影響。應盡量避免在試驗過程中中斷試驗,因為如果在短期內重新升壓試驗,即使經過了放電,也會(huì )使泄漏電流有所變化。


    聯系我們
    服務與支持:027-87455964
    24小時服務熱線:158-2728-5700
    產品中心
    推薦
    • 文章
    • 問答