国产成人精品久久不卡无码一区二区精品_91欧美激情一区二区三区成人日韩99久久综合狠狠综合久久_国产欧美精品123区发布亚洲日韩精品国产3区国产精品一区二区久久精品

    <form id="fcm3p"><sup id="fcm3p"></sup></form>

    <style id="fcm3p"><del id="fcm3p"></del></style>
  1. background

    測量10kV及以上電力電纜泄漏電流時,經常發現泄漏電流隨電壓升高而快速增長,這是否就能判斷電力電纜有問題?在試驗方法上應注意哪些問題?

    發布時間:2022-09-20 01:42:34 瀏覽次數:1898

    1條回答
    回答1
    2022-09-20 01:44:06

      測量10kV及以上電力電纜泄漏電流與直流耐壓同時進行。試驗電壓分4~5級升至3~6倍額定電壓值。因電壓較高,隨電壓升高,引線及電纜端頭可能發生電暈放電。


      在直流試驗電壓超過30kV以后,對于良好絕緣的電力電纜的泄漏電流也會(huì )明顯增加,所以出現泄漏電流隨試驗電壓上升而快速增長的現象,并不一定說明電力電纜有缺陷。


      此時必須采用極間障、絕緣層或覆蓋,并加粗引線,增大引線對地距離等措施,以減小電暈放電產生的雜散泄漏電流,然后再根據測量結果判斷電力電纜的真實絕緣水平。


    聯系我們
    服務與支持:027-87455964
    24小時服務熱線:158-2728-5700
    產品中心
    推薦
    • 文章
    • 問答