  1. background

    校核直流試驗電壓測量系統的方法有哪些?

    發布時間:2022-09-12 21:34:07 瀏覽次數:1784

    1條回答
    回答1
    2022-09-12 21:37:14

      為了減小或消除直流試驗電壓測量系統的測量誤差,在ZBF 24002- 90中規定對流試驗電壓測量系統的參數應每年校驗一次,校驗用的測量系統或儀表的誤差應不大于0.5%,并在去現場試驗前,應該用下列任一種方法進行校核。如果校核結果不滿足要求,則應用誤差不大于0.5%的系統或儀表再校驗一次。


      (1) 對比法。這種方法是用誤差不大于1%的直流測量系統,在全電壓下,與待校核的測量系統對比,兩測量系統之間的相對誤差應不大于1%。


      (2)伏安特性法。這種方法是用誤差不大于1%的直流電壓測量系統和直流電流表,在25%、50%、75%和100%的工作電壓下測定高阻器的伏安特性,由伏安特性確定電阻值,與以往的校驗數值比較,其阻值的變化值應不大于1%。如果高阻器的阻值呈非線性,則電阻分壓器的分壓比或高阻器的電阻值應采用與試驗電壓對應的數值。


      (3) 電橋法。這種方法是用誤差不大于1%的電橋校核高阻器的電阻值,與以往的校驗數值比較,其變化值應不大于1%。因為測量直流電壓用的高阻器的電阻值很大,所以一般只能進行元件的校核,而不能進行整個高阻器的校核。